Hallo RC Freaks,
den gleichen Hilferuf habe ich schon in der CNCAREA gepostet aber da ist leider wenig los und ich habe bis jetzt nur wenige Klicks bekommen.
Ich Denke hier ist mehr los und hoffe das ich bei Euch schneller Hilfe bekomme! Ansonsten bin ich ein seltener Gast hier aber ich hoffe das ist kein Problem für euch.
Ich bin dabei meinen MX2 AB015E einzurichten aber es gibt viele Fragen, Ungereimtheiten und Wiedersprüche in dem Handbuch.
z.b hier ein Auszug: Schalten Sie die Spannungsversorgung nicht mehr als einmal alle 3 Minuten
ein und aus. Anderenfalls kann der Frequenzumrichter beschädigt werden.
Und dann heißt es: Durch Ein-und
Ausschalten des Frequenzumrichters schaltet dieser in die Überwachungs-
Betriebsart und zeigt den Wert für D001 (Ausgangsfrequenz) an.
Wenn ich jetzt den FU schalte mache ich das nur mit gemischten Gefühlen,
ich habe ihn Trotzdem einmal aus und gleich wieder eingeschaltet aber in die Überwachungs-Betriebsart bin ich nicht gekommen.
Also meine erste Frage: Wie komme ich in die Überwachungs-Betiebsart?
Dann alles konfigurieren für das Autotuning. Hier wider Auszüge aus dem Handbuch:
Befolgen Sie bei Verwendung der Autotuning-Funktion die unten stehenden
Anweisungen.
6. Die Einstellung für die Gleichstrombremsung (A051 = 00) und die Auswahl
einfache Positionierung (P012 = 00) müssen deaktiviert werden, anderenfalls
werden die Motorkonstanten nicht richtig gemessen.
Das ist klar und stellt kein Problem dar.
Aber was ist hiermit gemeint??
7. Die ATR-Klemme (52: Drehmoment-Sollwerteingabe aktivieren) muss
deaktiviert werden, anderenfalls werden die Motorkonstanten nicht richtig gemessen.
Ich weiß nicht wo ich das kontrollieren kann und gegebenenfalls einstellen muss.
Bisher habe ich folgendes für meine Chinaspindel eigestellt:
A003 und 004 = 400 Hz
A044 =3
A051 =0 wird nach Autotunig auf 1 Gesetzt
A082 = 220V
B012 = 6A
H003 =1,5 KW
H004 = 2
B090 = 1,0 hier ist auch ein Problem der Wert soll von 0-100% eistellbar sein bei mir ist aber eine kommastelle drin und ich kann nur von 0,0-10,0 einstellen.
B095 = 2
B096 = 340V
B131 = 380V
Ich hoffe es kann mir jemand helfen
Vielen Dank für eure Antworten.
den gleichen Hilferuf habe ich schon in der CNCAREA gepostet aber da ist leider wenig los und ich habe bis jetzt nur wenige Klicks bekommen.
Ich Denke hier ist mehr los und hoffe das ich bei Euch schneller Hilfe bekomme! Ansonsten bin ich ein seltener Gast hier aber ich hoffe das ist kein Problem für euch.
Ich bin dabei meinen MX2 AB015E einzurichten aber es gibt viele Fragen, Ungereimtheiten und Wiedersprüche in dem Handbuch.
z.b hier ein Auszug: Schalten Sie die Spannungsversorgung nicht mehr als einmal alle 3 Minuten
ein und aus. Anderenfalls kann der Frequenzumrichter beschädigt werden.
Und dann heißt es: Durch Ein-und
Ausschalten des Frequenzumrichters schaltet dieser in die Überwachungs-
Betriebsart und zeigt den Wert für D001 (Ausgangsfrequenz) an.
Wenn ich jetzt den FU schalte mache ich das nur mit gemischten Gefühlen,
ich habe ihn Trotzdem einmal aus und gleich wieder eingeschaltet aber in die Überwachungs-Betriebsart bin ich nicht gekommen.
Also meine erste Frage: Wie komme ich in die Überwachungs-Betiebsart?
Dann alles konfigurieren für das Autotuning. Hier wider Auszüge aus dem Handbuch:
Befolgen Sie bei Verwendung der Autotuning-Funktion die unten stehenden
Anweisungen.
6. Die Einstellung für die Gleichstrombremsung (A051 = 00) und die Auswahl
einfache Positionierung (P012 = 00) müssen deaktiviert werden, anderenfalls
werden die Motorkonstanten nicht richtig gemessen.
Das ist klar und stellt kein Problem dar.
Aber was ist hiermit gemeint??
7. Die ATR-Klemme (52: Drehmoment-Sollwerteingabe aktivieren) muss
deaktiviert werden, anderenfalls werden die Motorkonstanten nicht richtig gemessen.
Ich weiß nicht wo ich das kontrollieren kann und gegebenenfalls einstellen muss.
Bisher habe ich folgendes für meine Chinaspindel eigestellt:
A003 und 004 = 400 Hz
A044 =3
A051 =0 wird nach Autotunig auf 1 Gesetzt
A082 = 220V
B012 = 6A
H003 =1,5 KW
H004 = 2
B090 = 1,0 hier ist auch ein Problem der Wert soll von 0-100% eistellbar sein bei mir ist aber eine kommastelle drin und ich kann nur von 0,0-10,0 einstellen.
B095 = 2
B096 = 340V
B131 = 380V
Ich hoffe es kann mir jemand helfen
Vielen Dank für eure Antworten.