Omron MX2 Autotuning und Überwachungs-Betriebsart ausführen.

Hallo RC Freaks,
den gleichen Hilferuf habe ich schon in der CNCAREA gepostet aber da ist leider wenig los und ich habe bis jetzt nur wenige Klicks bekommen.
Ich Denke hier ist mehr los und hoffe das ich bei Euch schneller Hilfe bekomme! Ansonsten bin ich ein seltener Gast hier aber ich hoffe das ist kein Problem für euch.
Ich bin dabei meinen MX2 AB015E einzurichten aber es gibt viele Fragen, Ungereimtheiten und Wiedersprüche in dem Handbuch.
z.b hier ein Auszug: Schalten Sie die Spannungsversorgung nicht mehr als einmal alle 3 Minuten
ein und aus. Anderenfalls kann der Frequenzumrichter beschädigt werden.
Und dann heißt es: Durch Ein-und
Ausschalten des Frequenzumrichters schaltet dieser in die Überwachungs-
Betriebsart und zeigt den Wert für D001 (Ausgangsfrequenz) an.
Wenn ich jetzt den FU schalte mache ich das nur mit gemischten Gefühlen,
ich habe ihn Trotzdem einmal aus und gleich wieder eingeschaltet aber in die Überwachungs-Betriebsart bin ich nicht gekommen.

Also meine erste Frage: Wie komme ich in die Überwachungs-Betiebsart?


Dann alles konfigurieren für das Autotuning. Hier wider Auszüge aus dem Handbuch:

Befolgen Sie bei Verwendung der Autotuning-Funktion die unten stehenden
Anweisungen.
6. Die Einstellung für die Gleichstrombremsung (A051 = 00) und die Auswahl
einfache Positionierung (P012 = 00) müssen deaktiviert werden, anderenfalls
werden die Motorkonstanten nicht richtig gemessen.
Das ist klar und stellt kein Problem dar.

Aber was ist hiermit gemeint??
7. Die ATR-Klemme (52: Drehmoment-Sollwerteingabe aktivieren) muss
deaktiviert werden, anderenfalls werden die Motorkonstanten nicht richtig gemessen.
Ich weiß nicht wo ich das kontrollieren kann und gegebenenfalls einstellen muss.

Bisher habe ich folgendes für meine Chinaspindel eigestellt:
A003 und 004 = 400 Hz
A044 =3
A051 =0 wird nach Autotunig auf 1 Gesetzt
A082 = 220V
B012 = 6A
H003 =1,5 KW
H004 = 2
B090 = 1,0 hier ist auch ein Problem der Wert soll von 0-100% eistellbar sein bei mir ist aber eine kommastelle drin und ich kann nur von 0,0-10,0 einstellen.
B095 = 2
B096 = 340V
B131 = 380V


Ich hoffe es kann mir jemand helfen
Vielen Dank für eure Antworten.
 
Hallo Nochmal,


also ich habe mich heute nochmal getraut den Fu einzuschalten.
Ich habe ihn in den Überwachungs-Betriebsmodus geschaltet und den Testlauf erfolgreich ausgeführt.
Die spindel lässt sich durch verändern der Frequenz in f001 einwandfrei in der Drehzahl steuern.
Damit entfällt die Frage nach dem Überwachungs-Betriebsmodus.

Bleibt nur noch die Frage nach der ungeklärten kommastelle in b090 ich würde gerne die empfohlenen 10%
einstellen. Wenn ich davon aus gehe das 10,0 100% sind wäre ich mit 1,0 wohl richtig. Aber solange
ich nicht genau weiß ob das richtig ist nehme ich den Fu nicht voll in Betrieb.

Also quäle ich mich weiterhin durch die Handbücher 400 Seiten + Kurzinbetriebnahme 46 Seiten und warte ob ich hier Hilfe bekomme.


Viele Grüße
Delle
 