Hi Markus,
normal lösche ich solch Doppelpostings aber bei der Aktualität und deine Intention nicht - habe die zusammengeführt!
Hab's eben bei mir im Bad probiert in 20Min. Abstand. Meine Frau beobachtete währenddessen den Fi-Si/25A Automat.
Sie sagte ...
ein leises Knacken war zu hören ... tja, datt war's von meiner Seite Markus -
ALLES OKAY!
Tipp:
Bitte schaue mal auf die/den Si-Automat was vor den 16A steht - zur Auswahl: H / L / B / C / (Z / K) ...
... und nenne uns die - PS: Aktuell normal wäre ausschließlich ein "
B" Automat!!!
... und unter uns - der würde auch vermutl. nicht auslösen!
... und Markus - lass dich nicht von Gerhard verunsichern (da hilft das FETTE auch nicht mehr)!
Er hat vermutl mein Posting von #56 nicht gelesen!
Hier ist nichts lebensgefährlich ...
sind
extrem kurzzeitige Einschaltfehlerströme wegen dieser sehr groß dimensionierten (Entstör-) Filterschaltungen!
So, nun wissen wir das der Fi es nicht ist ... dann aber die zweite Variante:
Bedenke den Preis Markus, hier wird natürlich auch gespart ... wie ich vermute!
Ich glaube es fehlt hier die typische (Built-in)
"active PFC function", die u.a. einen derartigen Einschaltknacks mindern kann!
Die MW-NTs habe zwar so ein Teil integriert um den Cos-phi gegen 1 (typ.:0,95) zu drücken - und rate - auch bei den 1,5KW MW-Teilen
kommt es dennoch vor wie du es hast mit dem eFUEL 1,2KW NT! ... Du siehst - wenig beruhigend aber dennoch normal!
... auch darüber gibt es beim Pulsar 3 Thread schon 'zig Meldungen hier und in RC-Heli noch ausführlicher!
Exakt dafür wurden die Dinger geschaffen aus #29: