ich habe mal gelesen das an eine Frässpindel zusätzlich noch ein 4mm² Kabel zu Erdung angebracht werden muss. Und das unabhängig ob die Spindel auch schon über den Stecker am Fu geerdet ist oder nicht. Stimmt das?
Und ich habe gehört das im Falle eines "Unfalls" ein normaler Fi nicht auslöst da der die Frequenzen nicht kennt. Der normale Fi kennt nur 50hz. Aber 200 oder 300hz erkennt der nicht und löst deshalb nicht aus. Daher sollte man gemäß VDE 0100 530 nur (Rcd) Typ B (allstromsensitiv) FI's für Fu's verbauen. Stimmt das?
Ich bedanke mich im Voraus und verbleibe mit freundlichen Grüßen
ich habe mal gelesen das an eine Frässpindel zusätzlich noch ein 4mm² Kabel zu Erdung angebracht werden muss. Und das unabhängig ob die Spindel auch schon über den Stecker am Fu geerdet ist oder nicht. Stimmt das?
Und ich habe gehört das im Falle eines "Unfalls" ein normaler Fi nicht auslöst da der die Frequenzen nicht kennt. Der normale Fi kennt nur 50hz. Aber 200 oder 300hz erkennt der nicht und löst deshalb nicht aus. Daher sollte man gemäß VDE 0100 530 nur (Rcd) Typ B (allstromsensitiv) FI's für Fu's verbauen. Stimmt das?