TobyTetzi123
User
Hallo,
meine JMC IHSS57 Closed Loop's laufen seit ca 2 1/2 Jahren ohne erkennbaren Probleme.
Bei meinem letzten Projekt kam es allerdings dazu, das die Z Achse nicht mehr hoch fuhr und die Endstufe auf Störung ging.
Da ich die Alarm Ausgänge nicht in die Steuerung eingebunden habe, hat die Fräse natürlich munter weiter gemacht und das Bauteil zerstört.
Nun habe ich die Alarm Ausgänge aller drei Motoren mit auf den Not Aus gelegt.
Das funktioniert so weit ganz gut, nur hätte ich gerne ein wenig Hilfe bei den Parametern der Endstufen.
Wenn ich jetzt eine Achse blockiere, also gegen den Endanschlag fahre, muss ich ca. 3mm "weiter fahren", bis die Endstufe auf Alarm geht.
Diese 3mm sind mir natürlich etwas zu viel.
Im Datenblatt der Motoren steht etwas vom "Parameter 16 - Position Error Limit".
Lese ich den Wert an allen meiner drei Motoren aus, ich habe ein "HISU" RS232 Bedienteil seinerzeit mit bestellt, habe ich einen Wert von 400.
Laut Datenblatt ist ein Wert von 0-3000 möglich, Standard Wert wäre 1000.
Verstehe ich nicht so ganz.
Nun meine Fragen.
Hat jemand eine genaue Anleitung, wie man die Parameter ausliest/ändert/speichert, bzw. wie man das Bedienteil bedient?
Eine Art Menüführung wäre toll.
Vielleicht mache ich ja etwas falsch.
Was genau bedeutet ein "Position Error Limit Wert" von 1000?
Bei mehr als 1000 Schritte Abweichung kommt es zu einem erkannten Fehler?
Danke für Eure Hilfe, Gruß Toby
meine JMC IHSS57 Closed Loop's laufen seit ca 2 1/2 Jahren ohne erkennbaren Probleme.
Bei meinem letzten Projekt kam es allerdings dazu, das die Z Achse nicht mehr hoch fuhr und die Endstufe auf Störung ging.
Da ich die Alarm Ausgänge nicht in die Steuerung eingebunden habe, hat die Fräse natürlich munter weiter gemacht und das Bauteil zerstört.
Nun habe ich die Alarm Ausgänge aller drei Motoren mit auf den Not Aus gelegt.
Das funktioniert so weit ganz gut, nur hätte ich gerne ein wenig Hilfe bei den Parametern der Endstufen.
Wenn ich jetzt eine Achse blockiere, also gegen den Endanschlag fahre, muss ich ca. 3mm "weiter fahren", bis die Endstufe auf Alarm geht.
Diese 3mm sind mir natürlich etwas zu viel.
Im Datenblatt der Motoren steht etwas vom "Parameter 16 - Position Error Limit".
Lese ich den Wert an allen meiner drei Motoren aus, ich habe ein "HISU" RS232 Bedienteil seinerzeit mit bestellt, habe ich einen Wert von 400.
Laut Datenblatt ist ein Wert von 0-3000 möglich, Standard Wert wäre 1000.
Verstehe ich nicht so ganz.
Nun meine Fragen.
Hat jemand eine genaue Anleitung, wie man die Parameter ausliest/ändert/speichert, bzw. wie man das Bedienteil bedient?
Eine Art Menüführung wäre toll.
Vielleicht mache ich ja etwas falsch.
Was genau bedeutet ein "Position Error Limit Wert" von 1000?
Bei mehr als 1000 Schritte Abweichung kommt es zu einem erkannten Fehler?
Danke für Eure Hilfe, Gruß Toby