EifelGlider
User
Bei den neuen Power Expander SRS (wahrscheinlich seitdem es Core gibt) gibt es zwei unschöne Dinge zu erwähnen, die bei früheren Versionen nicht auftreten. Ich habe beide in gleicher Umgebung getestet.
1) Entgegen der Aussage im Manual ist die Standardeinstellung nicht Futaba S-Bus und S-Bus User müssen erst per USB Programmierkabel (Zubehör) am PC umprogrammieren. Das ist dann aber schnell erledigt.
2) Und jetzt das Ärgerlichere. Der S-Bus Ausgang „MISC“ wird zumindest von Futaba S-Bus Servos ignoriert. (Die PWM Ausgänge funktionieren jedoch) Die Antwort von Power Box ist ernüchternd; es muss repariert werden wegen "jumper Fehlbestückung", der dazu führt, daß pullup/pulldown Stufen nicht zweckgemäß arbeiten. Die Schuld sieht Powerbox allerdings bei Futaba. "Die sollen erst mal vernünftige Eingangsstufen bauen". Eine weitere Antwort war "wenn man so ein Ding hat, dann geht halt nix. Ich wär ja erst der zweite mit einem solchen Problem".
Für mich ist das anmaßend und unprofessionell. Allerdings bekam ich meinen neueren Expander repariert auf Kulanz zurück.
Jetzt funktioniert auch der MISC Ausgang mit mehreren Flächenservos am S-Bus Strang. Im Übrigen finde ich meine Konstellation überhaupt nicht exotisch; S-Bus Servos sind „mancherorts“ sehr sinnvoll und die PWM Ausgänge z.B. für Analogservos oder Digitalservos mit kurzem Abstand zum PB Expander.
Daher ist auch Vorsicht geboten bei eBay Käufen diesbezüglich, da die Garantie bei Privatverkäufen erlischt und eine notwendige Reparatur seitens PB wahrscheinlich Kosten verursacht.
1) Entgegen der Aussage im Manual ist die Standardeinstellung nicht Futaba S-Bus und S-Bus User müssen erst per USB Programmierkabel (Zubehör) am PC umprogrammieren. Das ist dann aber schnell erledigt.
2) Und jetzt das Ärgerlichere. Der S-Bus Ausgang „MISC“ wird zumindest von Futaba S-Bus Servos ignoriert. (Die PWM Ausgänge funktionieren jedoch) Die Antwort von Power Box ist ernüchternd; es muss repariert werden wegen "jumper Fehlbestückung", der dazu führt, daß pullup/pulldown Stufen nicht zweckgemäß arbeiten. Die Schuld sieht Powerbox allerdings bei Futaba. "Die sollen erst mal vernünftige Eingangsstufen bauen". Eine weitere Antwort war "wenn man so ein Ding hat, dann geht halt nix. Ich wär ja erst der zweite mit einem solchen Problem".
Für mich ist das anmaßend und unprofessionell. Allerdings bekam ich meinen neueren Expander repariert auf Kulanz zurück.
Jetzt funktioniert auch der MISC Ausgang mit mehreren Flächenservos am S-Bus Strang. Im Übrigen finde ich meine Konstellation überhaupt nicht exotisch; S-Bus Servos sind „mancherorts“ sehr sinnvoll und die PWM Ausgänge z.B. für Analogservos oder Digitalservos mit kurzem Abstand zum PB Expander.
Daher ist auch Vorsicht geboten bei eBay Käufen diesbezüglich, da die Garantie bei Privatverkäufen erlischt und eine notwendige Reparatur seitens PB wahrscheinlich Kosten verursacht.