Christoph Schuhn
User
@plinse und alle die es wissen möchten
Die Delta's nutzen wir im Gschäft für Versuchseinrichtungen. ;-)
Tolle Dinger ... und die externe Sicherung ist .. naja .. überflüssig.
Über die Nennwerte kommst Du auch bei externer Steuerung nicht hinaus.
Intern arbeiten alle Regler (CC & CV) analog; sowohl die internen Sollwerte, Potieinsteller und die externen Eingänge sind auf 0..5V skaliert.
Die Beschaltung erfolgt über die hintere DSUB Buchse; entsprechend dem Aufdruck.
Also bei diesem SM30-100 bedeuten 1 V auf dem V-Prog Eingang 6V Ausgangsspannung für den CV Regler.
Eine Spannung von 1V auf dem I-Prog Eingang bedeuten 20A Reglersollwert für den CC Regler.
Eigentlich ganz einfach.
Spannungswerte immer bezüglich dem gemeinsamen Bezugsnullpunkt. ( 0 return of. prog.)
Wichtig : Mit den kleinen Schiebeschaltern neben der DSUB Buchse wählt man die Vorgabequelle getrennt für Strom / Spannung aus. Es geht nur Front- ODER Extern ; aber für jeden Regler getrennt.
Habt ihr eigentlich auch die orig. Anleitung ?
Wem nämlich die Leistung von einem Netzteil nicht reicht, der kann mehrere von den Dingern über den externen DSUB seriell (mehr Spannung) oder parallel (mehr Strom) synchron betreiben.
Noch Fragen ? Immer her damit.
Grüße
CS
BTW. Muss mir auch mal eins reservieren.
Die Delta's nutzen wir im Gschäft für Versuchseinrichtungen. ;-)
Tolle Dinger ... und die externe Sicherung ist .. naja .. überflüssig.
plinse schrieb:--snip--
Muss noch mal ausknobeln, wie das mit der externen Steuerung geht, da soll es möglich sein, die 30V auch zu überschreiten.
--snip--
Über die Nennwerte kommst Du auch bei externer Steuerung nicht hinaus.
Intern arbeiten alle Regler (CC & CV) analog; sowohl die internen Sollwerte, Potieinsteller und die externen Eingänge sind auf 0..5V skaliert.
Die Beschaltung erfolgt über die hintere DSUB Buchse; entsprechend dem Aufdruck.
Also bei diesem SM30-100 bedeuten 1 V auf dem V-Prog Eingang 6V Ausgangsspannung für den CV Regler.
Eine Spannung von 1V auf dem I-Prog Eingang bedeuten 20A Reglersollwert für den CC Regler.
Eigentlich ganz einfach.
Spannungswerte immer bezüglich dem gemeinsamen Bezugsnullpunkt. ( 0 return of. prog.)
Wichtig : Mit den kleinen Schiebeschaltern neben der DSUB Buchse wählt man die Vorgabequelle getrennt für Strom / Spannung aus. Es geht nur Front- ODER Extern ; aber für jeden Regler getrennt.
Habt ihr eigentlich auch die orig. Anleitung ?
Wem nämlich die Leistung von einem Netzteil nicht reicht, der kann mehrere von den Dingern über den externen DSUB seriell (mehr Spannung) oder parallel (mehr Strom) synchron betreiben.
Noch Fragen ? Immer her damit.
Grüße
CS
BTW. Muss mir auch mal eins reservieren.