Ich versuche es mal kurz zu erklären:
Alles mit Wicklungen (wie deine Vakuumpumpenmotor) fällt unter induktive Last.
Alles mit Kondensatoren fällt unter kapazitive Last.
Alles ohne die anderen Beiden fallen unter normale Last.
Der Unterschied kennt man prioritär bei AC, also Wechselstrom. In unserem Elektronetz mit 50 Herz. Wenn ich eine induktive oder kapazitive Last hinzuschalte, wird die effektive Last verschoben. d.h. das die entweder hinterherhinkt oder vorausgeht. Dadurch wird der effektive Strom (Vorallem beim Ein und Ausschalten) auch grösser. Logischerweise muss dann auch der Schalter dementsprechend ausgerichtet sein, weshalb du 2 Werte ablesen kannst.
3 (1) A 250 V AC bis 21 (8) A 250 V AC
Wenn du normale Last (z.B. ein Heizofen ohne Motor) anhängst, dann kannst du bei diesem Schalter bis 21 Ampere bis Maximal 250V schalten. Wenn du einen Motor anhängen willst, maximal 8 Ampere bis 250V. Kapazitive Last wird idR nicht aufgeführt, weil die Schalter speziell sind.
Dein Motor hat ja wie oben geschrieben ca. 150 Watt Leistung. Mit dieser Lesitung machen wir eine Rechnung:
P = U x I
P = Leistung, U = Spannung, I = Strom
Wir haben die Leistung und die Spannung, wollen also den Strom haben(wegen der induktiven Last wird auch noch mit Wurzel von 3 multipliziert):
I = U x (Wurzel von 3) / P = 230V x 1.732 / 150W = 2,65 A
Somit würdest du einen Schalter brauchen, der aufgerundet 3 Ampere induktiv schalten kann. Dann kannst du den von dir geposteten Schalter problemlos für diesen Motor benutzen. Shoggun hat noch erwähnt, dass der Schalter nur dann schaltet, wenn du ihn gedrückt hälst. Also nochmal kurz überlegen, ob dies wirklich das ist, was du suchst.
Greez Cap
P.s.: Es ist doch schon ein paar Jahre her das ich Wechselstromlehre in der Berufsschule hatte, aber die Angaben sollten so stimmen. Wenn nicht, würde ich mich gerne wieder mal etwas Auffrischen lassen was dieses Thema angeht